一、概述
ARD600型气体报警控制器是本公司开发的高新技术产品,采用高集成度单片机作为控制管理核心,具有备电接口,它可以与本公司研制的ARD300型等4mA-20mA标准信号输出的气体探测器相配接,组成功能强大的气体报警控制系统。亦可输出(4-20)mA标准信号,上接二次(或DCS)仪表。
该仪器完全按照国家标准严格设计而成,具有高稳定性、低功耗、抗干扰性。可广泛应用于石油、化工、冶金、钢铁、炼焦、电力、生化医药及水处理等有毒气体或可燃气体存在场所,是保证财产和人身安全的理想监测仪器。
二、主要功能及技术指标
⑴控制器的主要功能
1、液晶数字、光柱、图标多种显示内容。
2、界面清晰友好,操作简便。
3、直观、准确地显示工业现场的气体浓度及故障类型。
4、具有设备故障、报警、声光指示功能。
5、具有自检、自诊断功能。
6、具有故障、报警记忆和查阅功能。
7、设有密码,防止误操作。
8、具有主、备电转换及欠压保护功能。
9、可手动控制接点输出。
10、具有日历显示及设置功能。
11、接收、输出4-20mA标准信号功能
12、上传RS485总线通讯接口(标准Modbus/RTU协议),实现与上位机系统联网。
(2)探测器的主要特点:
1、采用进口元件,性能稳定。
2、精度高、反应速度快。
3、4mA-20mA标准信号输出。
4、功耗低。
(3)控制器主要技术指标
1、报警方式:声光报警
2、显示方式:数字、光柱同步液晶显示
3、响应时间: < 30s
4、报警音量: >65dB
5、电    源: AC220V±15%     50HZ
6、功    耗: 2W
7、报警输出: 1A 接点输出(常开)或AC220V输出
8、使用环境: 温度:-10℃~50℃
              湿度:≤93%RH
9、外形尺寸: 320×181×85mm(2路)  320×243×85mm(3路)
              320×303×85mm(4路)  320×423×85mm(6路)
320×547×85mm(8路)

    10、安装方式:非防爆场合的壁挂式安装
(4)探测器主要技术指标
1、示值误差:  ±5%F•S
2、取样方式:  扩散式
3、响应时间:  < 30s
4、防爆型式:  隔爆型
5、防爆标志:  ExdIICT6
6、额定电压:  DC24V
7、额定功率:  1W
8、信号输出:  4mA-20mA
9、使用环境:  温   度  -40℃~+70℃(可燃气体)
-20℃~+50℃(有毒气体)
                   湿   度  5%-93%RH
10、大气压力: 86kPa~106kPa
11、外形尺寸: ARD300  163mm×148mm×75mm 
三、工作原理
    探测器把采集到的气体浓度信号转换为电信号,并以(4-20)mA标准信号的方式传给控制器;控制器采用分线式模块化设计,一路控制器对应一路探测器,控制器接收探测器单元传上来的(4-20)mA信号,经过处理、逻辑分析,以液晶数字光柱同步显示、声光报警的方式反应出来,记录报警时间和报警浓度值,并启动所连接的风机、磁阀或其它消防设备。
四、盘面说明
⑴液晶界面布置说明(见附图⑴、附图⑵)
五、安装和接线
⑴控制器的安装
1、安装位置
控制器属非防爆结构,应固定安装在安全场所,其安装位置应选择在便于观察和维修之处,周围不应有影响仪器正常工作的强电磁场(电机、变压器、动力电缆等)。
2、安装方法
采用壁挂固定式:根据控制器的安装位置,用膨胀螺丝将挂片固定在墙壁上,安装要牢固、不倾斜,然后将控制器挂上。接地螺丝应可靠接地!
⑵探测器的安装
1、安装位置
将探测器安装在可能有气体泄漏的区域中,探测器安装必须牢固。且安装位置根据被测气体相对于空气比重大小决定,当被测气体比重大于空气时,探测器应安装在距地面30cm~60cm处;当被测气体比重小于空气时,探测器安装高度宜高出释放源0.5m~2m处。为了正确使用探测器并防止其故障的发生,请不要安装在以下位置:
a、直接受蒸气、油烟影响的地方;
b、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
c、水汽、水滴多的地方(湿度:>95%RH);
d、有冲击、振动及强电磁场干扰的地方;
e、温度在允许范围之外的地方。
2、安装方法
将探测器用两M8膨胀螺栓固定在墙壁上或固定在专用支架上。
⑶布线
1、探测器和控制器之间用两芯屏蔽电缆线连接,两芯屏蔽电缆线的线径大小由传输距离决定,传输距离和线径要求见下表。
线 径(mm2) 传送距离  (m)
0.30 200
0.50 300
1.00 700
1.50 1000
2.00 1200
2、在检测现场,探测器传输电缆应装保护钢管或PVC管。在信号传输线路上,电缆间的连接必须牢固可靠。
3、三芯屏蔽线、电源线等走线要平直、规整,线卡牢固、均匀。
 ⑷接线说明
1、打开探测器顶盖,将电缆前端剥皮100mm后,穿入探壳内,线芯依次排开,根据实测截取多余的长度,剥线长度10mm,按照接线示意图接线。电源正极(红线)、信号线(黄线)、地线(黑线或绿线)依次接V+、S、V-接线端子,接线一定要正确。接好线后用防爆胶泥将电缆线出口密封,紧固好机壳。
2、打开控制器前盖,将控制器的接线端子V+、S、V-分别与来自探测器的传输电缆线V+、S、V-一一对应,接线端子H接高报联动装置(com为公共端,Fu3/H加保险时,为AC220V输出,此时接220V端子和com端子;Fu3/H不加保险时,为接点输出,此时接J端子和com端子);接线端子L接低报联动装置(com为公共端,Fu2/L加保险时,为AC220V输出,此时接220V端子和com端子;Fu2/L不加保险时,为接点输出,此时接J端子和com端子);当用户要求标准输出时,接线端子OUT+、OUT- 分别接4mA-20mA输出正、负两端(如下图)。严禁带电安装接线!
3、端子L、N、大地符号接市电AC220V的火线、零线和大地线。端子备电的24V、GND接备电模块的+24V、GND(带有备电模块的情况下)。
接线端子图如下:
相关标签: